一設備在剎車時,其中一臺變頻器常常出現剎車過電壓現象,造成系統停車而無法正常開車,這種故障現象主要是什么原因造成的,請高手指點迷津。
紫貂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 118 點
下載積分: 633 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2012-09-08
查看紫貂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 14:23
              你的設備是制動電機剎車就比較好辦,若是能耗制動就比較麻煩,要求三臺變頻器的制動負荷相同較難辦到。你可減小兩臺沒報警變頻器的減速時間試試。
   對于慣性較大的負荷還是機械制動比較把握。
[ 此帖被紫貂在2012-08-31 14:46重新編輯 ]