設備用三菱Q06H+QD75P2+MR-J2S-10A+伺服電機,有兩個安全的傳感器XD1 XD2,XD1滿足時 J2S-10A SERVO ON OK,相反則SERVO ON 沒信號,即伺服不動;
XD2滿足是,J2S-10A 有電,相反則沒電;
現在有一個問題,當這兩個信號不滿足條件時,都會(huì )有相應的報警,同時伺服不動,但當消除了相應報警后,伺服繼續運動,但已經丟脈沖了,會(huì )造成事故;
當伺服驅動斷電時,怎么讓QD75 HOLD,停止發脈沖,電源恢復后,再繼續發脈沖??????????????????????????????????