謝謝 現在是偶爾可以
①設置問題(看設備管理器里面對應的通訊口是哪個,程序讀取時選同樣地com端口)
這我應該沒錯 我打開程序插上電纜是在設備管理里核對了的
②通訊電纜有斷線情況(自己上網查通訊線針腳定義,查好后拿萬用表自己測試)
我在通訊檢測里看了是連接成功的
③有一些通訊轉換電纜需要安裝驅動程序(比如com轉usb,你的呢?)
我重裝了驅動的
④還有一種情況就是端口沖突(之前本人用POPCOM調試完yamaha的機械臂,又用同一臺電腦連接Q02CPU,發現不能通訊,研究了大半天,后來把對應的com口禁用再啟用,連接→OK)
我的三菱FX2N的應該不會(huì )有這問題吧
⑤最后一種最最不可能的情況,你的PLC電源開了嗎?哈哈
呵呵 這我還真開了電源的
現在是偶爾可以 在通訊檢測里看到是連接成功 然后確認開始時就不行 就什么反應都沒有 就是等待畫面