今天我們做了一個實驗,將4-6ma(改變pr905)對應變頻器0-50hz,檔電機運行,傳感器獲得電流(在4-6 ma中變化),經AD模塊,將數字量送進plc 中pid運算,將結果送到DA 模塊,轉化的模擬量送進變頻器的4號端子,控制電機運行。 效果不錯,能夠穩定。 遇到問題: 試驗中我們用的設定值我們用數字量寫入,沒有進行多少pa轉化。
現在想問的是: 多少pa與數字量的轉化(其中計算會(huì )出現小數),求解中。。。。。。。。。。。。。。