單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
cyj197211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 131 點
下載積分: 3430 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2017-10-11
查看cyj197211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:13
變頻器本身就應該有保護功能,不知道你的線路是什么,我們的就是在工頻時加裝電機綜合保護器。