arrow0725
級別: 探索解密
![]() |
![]() ![]() 上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。 當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過? 我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行 結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里?? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
程序自己邏輯錯誤。因為當Y3將要亮的時候,你又講C0/C1復位。這樣Y3將不可能得電。為了確認這個判斷可以零時將復位C0/C1取消看看。 |
---|---|
|