引用引用第27樓靜芳于2012-05-15 18:14發表的 :怎么個升高法?進線從380升到660么?
引用引用樓主qrklove于2012-05-14 18:39發表的 坑爹的事故 :工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
引用引用第8樓徐明水于2012-05-14 20:24發表的 :不知道樓主想表達什么?是來挨罵的嗎?知道PLC重要你不會(huì )自己加個380/220的變壓器嗎?最討厭光說不練的嘴把式。不要詆毀人家設備廠,誰知道你拿了他們的程序想干嘛!自己備用還是造個他們一模一樣的機器。你把燒掉的還給人家廠家,廠家一般會(huì )成本價給你個新的.................搞工控的也是人,也要吃飯。人家保護自己的勞動成果沒有錯的
引用引用第11樓mojane于2012-05-14 21:09發表的 :如果是歐姆龍PLC接入380的電壓壞掉的,可以用外部24v開關電源接入原plc 24v電源輸出端。應該能正常工作!
引用引用第6樓只要結果于2012-05-14 19:36發表的 :有些故障維修也是無用的,這中事故屬于廠商的設計問題,不過現在追究有些XXXXXXX