樓主  發表于: 2012-02-18 14:54
在恒壓供水中,如果變頻泵在最高頻率運行時,是不是在單位時間內變送器反饋的信號達不到壓力設定值,變頻泵切換工頻運行,變頻器去啟動另一備用泵
阿譚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 181 點
下載積分: 3928 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2019-05-03
查看阿譚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-19 01:23
這要看設計者的思路。我想你的情況應是:1#泵變頻全速的時候在某一規定時間內還達不到設定壓力,這時1#轉工頻,變頻再去啟動2#泵,