yspx
級別: *
![]() |
最好不并,根據電壓降原理,300的線滿負荷,150的線距滿負荷小 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
完全可以的,廢話就不多說了。 ![]() |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
應該是可以的,自己分析下就知道了 |
|
---|---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
![]() |
并一根的線并不是一定會(huì )平均分擔電流的,所以不會(huì )有問題,絕對是對原有電纜的符合是一種減輕 |
|
---|---|---|
|
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
![]() |
首先還是支持一下8樓。這樣的問事我經常碰到,建議不要并聯使用(存在安全隱患),電流有時候沒那么聽話,電流不一定大線的電流通過電流大些… 兩根同規格、同 型號、同長度度兩根導線流過電不一樣,有時會(huì )交換變化。并聯使用不能說絕對可以也不能說絕對不可以。最好把兩組導線負載獨立分開是最好的… |
---|---|
|
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
![]() |
同意 樓上 |
---|---|
|
jhwuliangjin
級別: 略有小成
![]() |
我也同意此觀點! |
---|---|
|
dengjie99
級別: 略有小成
![]() |
這個是完全可以并聯的,說不行或者說也行也不行的都是考慮太多了,我經常這樣做,10多年了都沒有一點問題的。 |
---|---|
|
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
![]() |
可以的我搞過,只不過對電子設備有干擾。并后中央空調的操作器好多工作不正常。如不是電子設備是可行的。 |
---|---|
|
jetfondy
級別: 略有小成
![]() |
這個問題居然有這么多人說不可以!╮(╯▽╰)╭ 設總電流I=800A, 兩個支路電流分別為I1和I2, 兩段電線的電阻分別為R1和R2,根據并聯電路的分流原理,150平方電線上的電流I1=UR2/(R1R2),300平方電線上的電流I2=UR1/(R1R2),I=800=I1+I2,電線上的電流是自動分的,只要電線的總截面積大于能承受800A電流的截面積,就行。電纜的電阻小得很。電線上消耗的功率P=I^2*R,熱不熱自己算得到!還不放心的話可以適當留點余量。。。 沒計算沒實踐過就張口說不行,莫非要選更粗得多的電纜?錢多了!人家沒有剛好合適截面積的電纜,只能這樣做。 |
---|---|
|