aaweihua
級別: 家園?
![]() |
120平方的線,走橋架,距離才50米,又是變頻器帶動,居然還有人說線徑小了! ![]() |
---|---|
|
lxc429390625
級別: 論壇先鋒
![]() |
你用的三項電源是多少220V?380V?220的話是絕對不夠,380的話小了那么一點,長啟動的話建議用185的 |
---|---|
|
a115285978
級別: 略有小成
![]() |
我覺的現在的電纜都要用大一號的,150ping的比較保險 |
|
---|---|---|
|
hxw1980
級別: 探索解密
![]() |
變頻器啟動,距離又短,抽風機運行負載一般很小,溫度50度左右的話,你用120銅電纜還有富余。 |
---|---|
|