欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

寒潭雁影
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 7103 點
下載積分: 6657 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2025-05-27
查看寒潭雁影的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-20 11:59
改變三菱plc寄存器D0的值,如K1,k5等,eview觸摸屏就顯示不同的文本,該怎么編寫觸摸屏?謝謝
songzuolei
中達電通
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4218 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2025-04-03
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 13:54
引用
引用第2樓自由的心于2012-04-20 13:46發表的  :
可以用一個多狀態顯示元件,讀取地址選擇PLC的D0,然后在后面的文本里把每個不同的數寫上不同的文字就可以。

是的,比如D0=1時顯示“工控人家”,D0=2時顯示“綜合討論”,D0=3時顯示“PLC”等等
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012

欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片