用變頻器的恒壓供水 PID調節
使用變頻器的PID控制 外部用壓力傳感器4-20MA 輸入信號
做過好幾個了 不知道怎么樣才算是穩定? 這里的穩定的意思是指 水壓力穩定?還是說的是變頻器的輸出穩定?
因為變頻器的輸出頻率一直在變但是壓力基本不變 所以比較迷惑
變頻器的頻率浮動也是在3HZ左右浮動 不知道這算是穩定嗎?
還有突然打開閥門 水壓突然降低很多 變頻器的反應時間有點慢(加速) 就是說 這里其實和加速時間是無關的 應該在P、I、D 這3個參數中調節是吧?具體呢?