今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電  換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了  然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上  可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了電 ,霉的啊,請問是怎么回事啊  求大俠
不行的話 我就換固態繼電器電路了
seeyou
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 22:58
先把觸發電壓測一下,看看電壓是否正常?然后檢查負載,看看有沒有短路現象,最后逐個離線檢查可控硅,看看是不是還能受控。