417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 把圖改了下幫忙看看對不對! ![]() |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
既然都壞了一臺,還是要小心點好,不是改改圖就能行的,貴在實踐。 首先要認真檢查供電部分,強電最重要,出錯就要機毀人傷。 我建議先把伺服從柜子上拿下來,單獨擺在桌子上接線試驗,讓它先轉起來。 所以不必要的線都先別管了,就接主要的: Y0 接 PP 10號 脈沖 Y4 接 NP 35號 方向 這兩個Y的COM接DOCOM 46號 24V也可以先從PLC上。24+和COM) 24+ 接DICOM 20號 通常接一個腳就夠了,20和21估計在內部是通的 24+ 接OPC 12號腳 伺服的15號腳是使能,要轉的時候,要與47或46(DOCOM)短接,否則電機是抱得緊緊的。 42 43 44也要短信DOCOM,否則轉不起來。 其他線暫時都可以先不接。 最后再提醒一點,電源電路要檢查。 |
|
---|---|---|
|