LD M8000
OUT C235 K10000
LD M8000
DHSCS K8000 C235 M8146
LD M11
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y2
這段程序,計數器的數據到了8000以后,就會(huì )自動歸0,而且M8146估計只置位了一瞬間就又復位了,沒辦法保持置位,我試了把計數器換成其他的高數計數地址也是一樣的結果,,,但如果用線圈來驅動M8146就都不會(huì )有以上問題,!請高手指點迷津!??