樓主  發表于: 2011-11-08 10:37
前幾天在外調試項目時,遇到這樣一個問題 。有一個單相電機同步電機 采用電容移相式 來實現正反轉 由于客戶現象比較簡陋 也不知道是哪個人做的設備 沒有接中間繼電器中繼 電機反轉的那一路的PLC觸點燒壞 導致PLC一上電(不管有沒有運行) 電機反轉 我用萬用表量一下PLC輸出端子 已經燒壞(短路) 然后我把這一路改到PLC另外一路上 重寫PLC程序 上電 問題解決 運行反轉2次后 PLC點再次燒壞 最后把這一路加上中間繼電器中繼 最終問題解決 但是我沒有明白 為什么有一路不容易壞 另外一路卻這么容易呢? 還有在電容大小選擇時要注意什么呢 根據電機的什么參數來計算還是?
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2025-06-12
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-13 19:58
分析一下當時情況,應該是正傳,馬上反轉,這時反轉是帶載起車,電流要比空載大幾倍。