我也認為PLC是可靠的,但是有些時候我們不得不選擇用上升沿或下降沿來復位計數器和寄存器,由于機械部份間隙過大,接近開關調得太近,很容易造成接近開關的損壞,調得太遠又會(huì )出現信號采集不到或信號重復造成誤動作,由于設備要不停的運轉,機械部份非常復雜,拆卸機械部份需要較長的時間。下面我給出程序,只需要采集一個計數器復位信號。請大家給我出出主意。就是在230步的時候,在自動的情況下,我采用了X017上升沿作為C251的復位信號,經常會(huì )出現C251誤復位,造成最后的定位值比設定值要大,有沒有比較好的復位信號呀。