哎 用FX2N-485-BD和臺達VFD-B通信 正轉 反轉 停 開機20HZ 最高50HZ 用X可做加減控制 這個程序終于試好了 搞了這么久 以前一直在找是不是通信格式不對 數據格式不對 數據錯了 -----------其實都是沒錯的 -今天 我把那個程序的X0上升沿輸出M0 X1上升沿輸出M1 的上升沿去掉 一試好了。! 這就是自學的結果 這個就是我今天試過的 絕對能用的程序 VFD 運轉 頻率 命令來源設置成485通信 站號1 速率9600 7N2 感謝所有指點的師傅