引用引用第1樓子丑寅卯9于2011-10-10 18:50發表的 :走走直線插補就可以解決你的問題。
引用引用第2樓gali1120107于2011-10-10 23:08發表的 :你這臺設備同步是啟動到開始嗎?如果是的話建議你兩臺驅動器要走通訊。不走通訊很難做到同步。每臺驅動器的響應特性不一定相同,何況有各種參數的設置來改善性能。再者你用的是什么伺服,我用過伺服定位很快的情況下有過沖現象,如果接前一個伺服脈沖完成標志那就不行了,時間上就不同步了。最后動起來就會(huì )偏。也可以試試驅動器的伺服定位完成信號和PLC定位完成標志一起用,也可以用伺服準備信號,我們也可以用下這些硬信號。不知道你是怎么做的,見笑啦
引用引用第7樓zhy5176883于2011-10-11 10:56發表的 :請問一下,你兩個伺服是不是要同時做圓周運動,相切時切料,每次切料有走位?料上有個類似標的標記?我們管這個控制叫做滾切控制。