a475100193
級別: 略有小成
![]() |
以上是什么原因?但有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右 |
---|---|
|
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
![]() |
三根相線之間是400v,這很正常,符合要求 有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右 正常情形,相線對零線應是230v, 單相接零故障,該相對零線的電壓接近為零,其他兩相對零電壓升高到線電壓接近400v 造成現在這測量結果,必然就是兩個方面存在疑點,接入的電源相序,或變壓器本體故障,引起相序的失衡,中心點嚴重偏移,各相對零電壓嚴重不均 |
---|---|
|