欧美变态杂交XXXX,99综合之综合久久伊人,关晓彤床震18以下禁免费网站,精品国产3p一区二区三区,性感美女毛片

yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 831 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-08 18:32
請教各位大俠:用FX1N在給編碼器記數時由于受到機械輕微震動極易產生干擾。本人試了用2相2輸入方式確能有效消除干擾,但這樣一個PLC最多只能接兩個編碼器。設備需要連接5個編碼器所以只能用C235這樣的單相輸入方式。這樣記數誤差相當大,請問調整輸入濾波器的時間能有效消除嗎?還有1N的PLC支持內置輸入濾波時間調整功能嗎?或者有什么更好的解決辦法。謝謝!
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 756 個
工控威望: 2788 點
下載積分: 2320 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2025-06-17
查看皮五的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-09 07:44
單相計數要去除震動引起的誤信號,估計不可能