omron  E5CZ-R2MT
1這溫控器輸出方式是繼電器輸出還是晶體管輸出呢?如果是晶體管輸出能接220V的電源嗎?
2溫控器要想讓實際值超過設定值20度報警1輸出應該調哪個參數呢?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂(lè )此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 4902 點
下載積分: 7356 分
在線時間: 2565(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-06-12
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 17:40
omron  E5CZ-R2MT 中R代表繼電器輸出。

E5CZ本身有兩點報警輸出,只要在上限溫度設置成比設定值高20度即可。