樓主  發表于: 2011-09-01 15:29
  小弟廠里用一臺專用變壓器630KVA,現在廠里最大相電流是500A,求解:1,630KVA最大可用相電流是多大?2我廠現在用了多少功率的電器?3我廠還可以加多大功率的用電器?
注冊中心
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2025-03-24
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 10:39
有功功率一般是視在功率的確70%~75%左右,630KVA的變壓器可帶有功負荷應在450KW左右,你廠現在低壓側電流500A,大致可認為250KW,所以還可增加200KW左右,這些數都是大約數。
另外,簡便地計算,一般1個KW對應2個電流(380V),630KVA變壓器二次側額定電流909A,減去現在的500A,還可增加400A,大概對應200KW。