最近我看了一個程序,有點看的有一些苦惱,所以請高手指點迷津,
S7-300的程序,它的很多FC功能程序在OB1里既沒有直接調用,也沒有間接調用,但是程序在實際使用中,FC功能程序的確在執行
我的疑惑在于,FC功能程序在OB1中既不直接調用也不間接調用,可以循環執行?
敬請大家解惑,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10431 分
在線時間: 9685(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 06:43
1、不在OB中調用,FC是不可能運行的。
2、除了OB1之外,300系列還有很多中斷組織塊與診斷組織塊都可以完成調用FC。
如,定時中斷OB35,日期中斷,機架故障中斷,編程錯誤中斷等等。

Good Luck~