引用引用第2樓hxl202319于2011-08-20 07:16發表的 :你要重新復習下電力拖動這門課。電機轉速n=60f(1-s)/P,式中f為頻率,s為轉差率,P為極對數。所以在變頻調速中,理論上說,不管在工頻之下還是工頻之上,轉速都和頻率成正比,但實際上,電機在高頻時,電機可以看做電感器,電感器的感抗XL= π f L,也就是頻率越高,感抗越大,而變頻器在超過工頻時,電壓因為進線側的限制,不能升高,所以會(huì )造成勵磁電流的下降。而這勵磁電流的下降,最明顯的表現就是,電機的帶負荷能力下降,在空載時速度可以很快,在滿負載下轉速肯定達不到你所計算的轉速。