親愛的  各位同仁!

最近我們公司來了臺進口設備,設備電源插頭為63A航空插頭
三相四線的電纜,分別為L(cháng)1 L2 L3 PE  。

小弟想問:為什么沒有零線呢?pe 是接零,還是接地。?但是電源輸出端 有零線(藍色)

現在設備只要打開電源,空開就跳。 而且設備表面有靜電!

請給小弟指點下!謝謝
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-29 16:54
從21樓的圖片看應該是3相5線制,3P+N+PE,你少接了一根N線?梢园袾與PE短接零時用。大部分工廠N與PE都是車間地網共用的。