yumingming
級別: 正式會(huì )員
![]() |
75KW直流電機對地絕緣0.67M,竟然運行正常。不可思議。 兩個字:“真硬” |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
曾經遇到過一個普通的[7.5KW或者是4.5KW;5.5KW,具體記不清了]三相交流鼠籠異步電動機,1000V兆歐表測量繞組對地絕緣,直接到0,但接上電,就能正常運行。而且漏電斷路器也不跳閘。能確定漏電斷路器正常,因為做過漏電實驗和換了一個也能確定正常的。兆歐表是我自己的,也能確定表無問題。是拆了電機接線盒的電源線測量的。 遇到很長一段時間了,設備到現在都還在正常運行中。是修別的問題的時候,偶然發現這個情況的。對這個問題,也無法解釋。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1000V的兆歐表,只是稍微搖一下,不會(huì )對電機有任何危害的。測量別的電機,用1000V兆歐表測量,電阻在50兆歐左右。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
看來你還是接觸的少。僅僅是測量絕緣程度,稍微一搖就能知道絕緣情況,根本沒必要非得搖多長時間等指針?lè )定和必須準確的數據。還有前面幾位說的,既然絕緣擊穿了,通電還能正常運行????、 ![]() 就是用500V兆歐表測量,一搖指針也馬上到0。但電機確實還在正常使用中。 ![]() |
|
---|---|---|
|