電纜長度太長,信號無法傳輸怎么辦?

配電柜和 電廠DCS集控室的距離最短是400M  
一共28個接點 需要引到集控室  
普通的R V V電纜 肯定會(huì )有信號衰減  請問有什么辦法解決
而且400米得長度 肯定會(huì )產生那個 “電容” 具體名詞我也忘記了


請問大家是怎么解決的?
朋友多了路好走!!!
qzh_sjd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 1168 點
下載積分: 3767 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2025-02-13
查看qzh_sjd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-01 16:32
用電流信號傳輸4-20MA應該沒有問題的呀實在不行用中繼