1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償到1?假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
ahljj
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 669 點
下載積分: 168209 分
在線時間: 875(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2025-06-10
查看ahljj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 11:44
1.熔斷器熔斷時間比斷路器動作時間短.
2.在電力系統中,電感設備使電流滯后于電壓,使功率因素小于1.為了提高功率因素,常在電網中并聯電容.如果系統中含有諧波,還要進行諧波治理,否則并聯電容器后,可能導致諧波放大,使電容膨脹甚至爆炸