圖片:
車間有一臺380V 250W的機床冷卻電機,要求停電之后,電機還要轉3分鐘左右。我現在的方案是想用UPS來實現,當在正常工作時380V供電,斷電之后,串上電容,220V UPS供電一段時間。 個位高人幫我看看,這個方案可行嗎?如果不可行,問題出在哪里?
[ 此帖被jhdaisf在2011-05-21 09:02重新編輯 ]
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4753 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2025-03-23
查看ft0752的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-21 11:42
三相改單相應該可以!你的電機還不夠1KW,方便得很!