如下情況能否達成?

1)急停后,PLC不斷電,只是清除所有非斷電保護區里的數據
2)急停解除,按下復位按鈕,PLC從STOP進入到RUN狀態

也就是說如何能在不實際斷電的情況下,用指令模擬斷電后再起電,以達到初始化的目的??

我用的FX3G系列。感謝!
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1753 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62573 分
在線時間: 2695(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-06-06
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 16:56
你可以把RUN使用X輸入端子。急停時切斷該X端子,就進入STOP模式,恢復該X端子就進入RUN模式。