前幾天遇到個問題,電柜有十個變頻器,同一路供電電源,使用時有三個變頻器過載報警,這三個變頻器在20頻率左右正常運轉,頻率加到40就報警。剩余的變頻器都在40,50頻率之間運行都沒問題。原因找不到。。。交公司更換比馬達大一倍的變頻器《原來是0.75變頻器和0.75的馬達》。公司不同意,只好再去找原因,才發現供電電源有一相沒有接觸《螺絲沒擰》。。。。。不明白的原因是為什么只影響三個變頻器?而且20頻率卻正常運行40頻率才報警?少一相電源變頻器也能運行嗎

?